在空壓機系統中,變頻器的主要作用是節能。那么變頻器從哪些方面保護電機呢?下面我們就來分析回答這個問題。
變頻電機的保護主要包括以下幾個方面:過壓保護、欠壓保護、過流保護、缺相保護、反相保護、過載保護、接地保護、短路保護、過頻保護和失速保護。本文簡要介紹了以下幾種變頻器對電機的保護方法。
1.過壓保護:
逆變器的輸出具有電壓檢測功能,逆變器可以自動調節輸出電壓,使電機不能承受過壓。即使輸出電壓調整失敗,輸出電壓超過正常電壓的110%,變頻器也會停機保護電機。
2.欠壓保護:
當電機電壓低于正常電壓的90%時,逆變器保護停止。
3.過流保護:
當電機電流超過額定值的150%/3秒,或額定電流的200%/10微秒時,變頻器通過停機保護電機。
4.斷相保護:
監控輸出電壓。當輸出異相時,變頻器會報警。一段時間后,變頻器將停止運行以保護電機。
5.反相保護:
變頻器只能向一個方向旋轉,旋轉方向無法設置。除非用戶改變電機A、B、C接線的相序,否則沒有反相的可能。
6.過載保護:
監控變頻器的電機電流。當電機電流超過額定電流的120%/1分鐘時,變頻器停機保護電機。
7.接地保護:
變頻器配有專門的接地保護電路,一般由接地保護變壓器和繼電器組成。當發生單相或兩相接地時,變頻器會報警。當然,如果用戶要求,我們也可以設計保護接地后立即關機。 8.短路保護:
逆變器輸出短路后,必然會造成過流。在10微秒內,變頻器將停止運行以保護電機。
9.過頻保護:
變頻器具有****和**小頻率限制功能,使輸出頻率只能在規定范圍內,從而實現超頻保護功能。
10.失速保護:
失速保護通常用于同步電機。對于異步電機來說,加速過程中的失速必然表現為過流,逆變器通過過流和過載保護來實現這種保護功能。通過在調試期間設置安全減速時間,可以避免減速期間的失速。
空壓機 無油空壓機 全無油空壓機 m.coinswap.cn |